1、布線盡量穿管,包括護套線等鎧裝電纜也需要穿管。
2、如果現場沒沒有穿管的條件,電纜也應當?shù)跹b,吊裝時使用帶塑料絕緣層的粗一些的綁絲,或者用粗一些的繩子吊裝,電纜本身不經過角鐵槽鋼等死角承受重量,尤其是電纜跨度過大時。
3、設備必須接地。宇杰設備本身正常工作不需要接地,但是使用宇杰設備的大部分都是和糧食打交道的,老鼠難以避免,萬一老鼠咬破線皮而空氣開關無動作,將給設備操作人員帶來極大安全風險。
4、每個設備有獨立空氣開關,一組獨立空氣開關設有總開關,且開關組應盡量放在現場醒目且操作人員觸手可及之處,發現情況時候可以立刻切斷相應電源乃至總電源。建議采用接觸器作為總電源,急停按鈕設置在幾個經常有操作人員活動的位置。如設備分組電源一起采用接觸器作為開關,停止開關串聯至各設備或與漏電保護等保護措施連鎖當然更好,不過這樣投資較大且改裝時間較長。
5、電氣接地和保護接地不要選擇同一個接地點。屏蔽接地等保護接地盡量一機一點,可就近選擇。
6、電纜盡量選擇銅質電纜。如果選用鋁質電纜則需要在進開關前用銅鋁轉換端子轉接一下,因為銅和鋁直接接觸會產生電化學腐蝕,鋁線是被腐蝕的一方,時間長了會接觸不良,造成觸點發熱,起火等嚴重后果。如轉接端子無法買到,那么建議接線端多留一段,每隔半年剪短重新接一次接頭。
7、主電纜粗細需要按照本支路所有負載的總功率上限的1.4倍選擇合適的線徑。這樣在保證用電安全的同時也為以后增容留有余量,下次增容可以不用更換主電纜。主電纜過細在所有負載同時滿載時容易過熱起火。
以上是我總結的比較基礎的關于電纜拉接的一些基礎知識,歡迎交流。